Ситуация такая, ПС на 2 тр-ра Т-1 35/10, Т-2 110/35/10. Нормальная схема питания Т-2 в работе Т-1 в резерве. При ремонте Т-2, Т-1 вводили в работу. Так было всегда, но теперь, на празники из-за возрозшей нагрузки включили в работу и Т-1 и Т-2 (каждый на свою СШ), счетчик гл. ввода Т-2 (10кВ) начал идти в другую сторону+фидера II СШ. Напряжение между фаза А ТН-1 и фаза А ТН-2 = 200В и воообще ТНны нереально было сфазовать.
Насколько мне обяснили это из-за силовых тр-ров.